Переводчик
English French German Spain ItalianDutch Russian Portuguese Japanese Korean ArabicChinese Simplified
Скачать ИИ, р.№3797
Поделиться...
Партнеры
Создать форум
Рейтинг
Яндекс.Метрика

Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Страница 2 из 14 Предыдущий  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Следующий

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 21.04.14 23:06

s360 пишет:
boris_mvr пишет:Эти действия расписаны в нормативных документах, как и действия при пожарной тревоге.
Обычно, бывает уже поздно. А вот ИСУ может предугадать и предупредить подобное.
При любой вменяемой автоматике между рано и поздно есть достаточно времени для нормально. Элементарные алгоритмы.
Могу привести бытовой пример, применяемый в общественных зданиях. Не имеющий отношения к ИСУ и Теории Аварий.
Успеха вам, внедряйте.
ри любой вменяемой автоматике между рано и поздно есть достаточно времени для нормально. Элементарные алгоритмы.
АЭС, такого времени нет. Примеров много...


Последний раз редактировалось: boris_mvr (21.04.14 23:12), всего редактировалось 1 раз(а)
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 21.04.14 23:06

s360 пишет:Да и не играйтесь!
У Адастры - внедрения модуля MES - есть. У вас - нет.
Вы даже не можете объяснить, а что делает ваша МЕS, какой у нее выходной интерфейс.
А без этого - кто ее купит? Если для отчетов в министерию - то точно не купит никто.
Без комментарий...
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 21.04.14 23:15

s360 пишет:Да и не играйтесь!
У Адастры - внедрения модуля MES - есть. У вас - нет.
Вы даже не можете объяснить, а что делает ваша МЕS, какой у нее выходной интерфейс.
А без этого - кто ее купит? Если для отчетов в министерию - то точно не купит никто.
Что вы понимаете под интерфейсом?
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 21.04.14 23:20

boris_mvr пишет:
s360 пишет:Да и не играйтесь!
У Адастры - внедрения модуля MES - есть. У вас - нет.
Вы даже не можете объяснить, а что делает ваша МЕS, какой у нее выходной интерфейс.
А без этого - кто ее купит? Если для отчетов в министерию - то точно не купит никто.
Что вы понимаете под интерфейсом?
Думаю, что s360 следовало уважать чужое мнение...
И не гадить...  027 
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 0:33

Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
s360 пишет:Да и не играйтесь!
У Адастры - внедрения модуля MES - есть. У вас - нет.
Вы даже не можете объяснить, а что делает ваша МЕS, какой у нее выходной интерфейс.
А без этого - кто ее купит? Если для отчетов в министерию - то точно не купит никто.
Что вы понимаете под интерфейсом?
Думаю, что s360 следовало уважать чужое мнение...
И не гадить...  027 
Это такой способ дискуссии, спора.
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 11:47

boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Что вы понимаете под интерфейсом?
Думаю, что s360 следовало уважать чужое мнение...
И не гадить...  027 
Это такой способ дискуссии, спора.
http://festival.1september.ru/articles/502803/
Правильно проведенная дискуссия в отличие от классического метода позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному; что каждую правду можно рассмотреть с разных точек зрения; что из многих правд в жизни можно выбрать для себя свою собственную, не утверждая, что она единственная и объективная.

Здесь не понятно, что такое правильная и классическая...

avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 12:38

Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
Думаю, что s360 следовало уважать чужое мнение...
И не гадить...  027 
Это такой способ дискуссии, спора.
http://festival.1september.ru/articles/502803/
Правильно проведенная дискуссия в отличие от классического метода позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному; что каждую правду можно рассмотреть с разных точек зрения; что из многих правд в жизни можно выбрать для себя свою собственную, не утверждая, что она единственная и объективная.

Здесь не понятно, что такое правильная и классическая...

s360 перешел на ПИД-регуляторы, ленинградская техноложка уже давно за спиной. Дай, думаю, посмотрю, что нового в ПИД-регуляторах появилось.
А там... Сразу ссылки на автоматизацию туалетных бачков!
Вот вам и туалетная тематика.
У s360 цель очень даже благородная, такие умные бачки стоят целое состояние. Например, востребованные проекты "Умный дом".
Посмотреть даже посчастливилось устройство такого бачка. Это, действительно, очень способные люди делали.

Но причем здесь ТЭЦ? Никак не доходит.
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 17:24

boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Это такой способ дискуссии, спора.
http://festival.1september.ru/articles/502803/
Правильно проведенная дискуссия в отличие от классического метода позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному; что каждую правду можно рассмотреть с разных точек зрения; что из многих правд в жизни можно выбрать для себя свою собственную, не утверждая, что она единственная и объективная.

Здесь не понятно, что такое правильная и классическая...

s360 перешел на ПИД-регуляторы, ленинградская техноложка уже давно за спиной. Дай, думаю, посмотрю, что нового в ПИД-регуляторах появилось.
А там... Сразу ссылки на автоматизацию туалетных бачков!
Вот вам и туалетная тематика.
У s360 цель очень даже благородная, такие умные бачки стоят целое состояние. Например, востребованные проекты "Умный дом".
Посмотреть даже посчастливилось устройство такого бачка. Это, действительно, очень способные люди делали.

Но причем здесь ТЭЦ? Никак не доходит.
Все разговоры ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО абсолютно бесполезны.
Ведь всем понятно, что с мохнатой лапой можно посредственную IT ввести в ранг закона, а абсолютно идеальную IT без поддержки можно благополучно похерить.
Это и есть всеобщий пофигизм...  013
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 17:34

Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
http://festival.1september.ru/articles/502803/
Правильно проведенная дискуссия в отличие от классического метода позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному; что каждую правду можно рассмотреть с разных точек зрения; что из многих правд в жизни можно выбрать для себя свою собственную, не утверждая, что она единственная и объективная.

Здесь не понятно, что такое правильная и классическая...

s360 перешел на ПИД-регуляторы, ленинградская техноложка уже давно за спиной. Дай, думаю, посмотрю, что нового в ПИД-регуляторах появилось.
А там... Сразу ссылки на автоматизацию туалетных бачков!
Вот вам и туалетная тематика.
У s360 цель очень даже благородная, такие умные бачки стоят целое состояние. Например, востребованные проекты "Умный дом".
Посмотреть даже посчастливилось устройство такого бачка. Это, действительно, очень способные люди делали.

Но причем здесь ТЭЦ? Никак не доходит.
Все разговоры ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО абсолютно бесполезны.
Ведь всем понятно, что с мохнатой лапой можно посредственную IT ввести в ранг закона, а абсолютно идеальную IT без поддержки можно благополучно похерить.
Это и есть всеобщий пофигизм...  013
Учитесь, старайтесь, пашите. И все получится!
Посредственную IT ввести в ранг закона можно ... Но им самим она не нужна...
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 18:50

boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
s360 перешел на ПИД-регуляторы, ленинградская техноложка уже давно за спиной. Дай, думаю, посмотрю, что нового в ПИД-регуляторах появилось.
А там... Сразу ссылки на автоматизацию туалетных бачков!
Вот вам и туалетная тематика.
У s360 цель очень даже благородная, такие умные бачки стоят целое состояние. Например, востребованные проекты "Умный дом".
Посмотреть даже посчастливилось устройство такого бачка. Это, действительно, очень способные люди делали.

Но причем здесь ТЭЦ? Никак не доходит.
Все разговоры ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО абсолютно бесполезны.
Ведь всем понятно, что с мохнатой лапой можно посредственную IT ввести в ранг закона, а абсолютно идеальную IT без поддержки можно благополучно похерить.
Это и есть всеобщий пофигизм...  013
Учитесь, старайтесь, пашите. И все получится!
Посредственную IT ввести в ранг закона можно ... Но им самим она не нужна...
Есть инвестор и есть IT менеджер...
У них разные карманы...
IT менеджеру производство не интересно, он заинтересовать урвать сейчас...
Для этого годится и посредственная IT...
Ведь всё через конкурсы обстовляется очень хитро...
А когда IT проваливается, то ведь её выбирала целая комиссия - виноватых нет...
Таков прогресс...  022 
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 19:11

Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
Все разговоры ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО абсолютно бесполезны.
Ведь всем понятно, что с мохнатой лапой можно посредственную IT ввести в ранг закона, а абсолютно идеальную IT без поддержки можно благополучно похерить.
Это и есть всеобщий пофигизм...  013
Учитесь, старайтесь, пашите. И все получится!
Посредственную IT ввести в ранг закона можно ... Но им самим она не нужна...
Есть инвестор и есть IT менеджер...
У них разные карманы...
IT менеджеру производство не интересно, он заинтересовать урвать сейчас...
Для этого годится и посредственная IT...
Ведь всё через конкурсы обстовляется очень хитро...
А когда IT проваливается, то ведь её выбирала целая комиссия - виноватых нет...
Таков прогресс...  022 
s360 внедрял аж несколько систем, я внедрял. А у вас...


avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 19:33

boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Учитесь, старайтесь, пашите. И все получится!
Посредственную IT ввести в ранг закона можно ... Но им самим она не нужна...
Есть инвестор и есть IT менеджер...
У них разные карманы...
IT менеджеру производство не интересно, он заинтересовать урвать сейчас...
Для этого годится и посредственная IT...
Ведь всё через конкурсы обстовляется очень хитро...
А когда IT проваливается, то ведь её выбирала целая комиссия - виноватых нет...
Таков прогресс...  022 
s360 внедрял аж несколько систем, я внедрял. А у вас...
О!!! Я внедрял то, что вам и не снилось!!!
Но мой опыт внутри меня...
Сейчас новое время и нужны новые подвиги...  31 
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 19:38

Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
Есть инвестор и есть IT менеджер...
У них разные карманы...
IT менеджеру производство не интересно, он заинтересовать урвать сейчас...
Для этого годится и посредственная IT...
Ведь всё через конкурсы обстовляется очень хитро...
А когда IT проваливается, то ведь её выбирала целая комиссия - виноватых нет...
Таков прогресс...  022 
s360 внедрял аж несколько систем, я внедрял. А у вас...
О!!! Я внедрял то, что вам и не снилось!!!
Но мой опыт внутри меня...
Сейчас новое время и нужны новые подвиги...  31 
А на МЕС весь порох вышел, правильно?
Потому и студент для внедрения нужен. Он сможет...
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 21:25

boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
s360 внедрял аж несколько систем, я внедрял. А у вас...
О!!! Я внедрял то, что вам и не снилось!!!
Но мой опыт внутри меня...
Сейчас новое время и нужны новые подвиги...  31 
А на МЕС весь порох вышел, правильно?
Потому и студент для внедрения нужен. Он сможет...
Вот получил бюрократическую отписку:



Как видно, ребята совсем работать не хотят...
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 21:48

s360 пишет:А контекст - он применяется. Но не в автоматических, а в автоматизированных системах.
Яркий пример нетривиального применения, лучшего в отрасли в мире www.goal.ru и поиск по слову видеосемантика.
Что вы понимаете под контекстом?
Потом к поисковику вернемся.
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 21:49

Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
О!!! Я внедрял то, что вам и не снилось!!!
Но мой опыт внутри меня...
Сейчас новое время и нужны новые подвиги...  31 
А на МЕС весь порох вышел, правильно?
Потому и студент для внедрения нужен. Он сможет...
Вот получил бюрократическую отписку:



Как видно, ребята совсем работать не хотят...
Так дайте, что они просят!
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор s360 в 22.04.14 22:06

boris_mvr пишет:
s360 пишет:Да и не играйтесь!
У Адастры - внедрения модуля MES - есть. У вас - нет.
Вы даже не можете объяснить, а что делает ваша МЕS, какой у нее выходной интерфейс.
А без этого - кто ее купит? Если для отчетов в министерию - то точно не купит никто.
Что вы понимаете под интерфейсом?
То, что называется интерфейсом в вычислительной технике. Связи с внешним миром.
Вот стоИт на БЩУ компьютер с МЕС. И что он делает:
1. Непосредственно управляет энергоблоком с точностью до задания режимов работы узлов. Типа - котел - на 75% номинала (далее локальная автоматика), турбина - открыть на 83,5%,.... ?
2. Он руководит операторами типа - "Включить это, выключить то, этого - на 50%..... ?
3. Тупо выводит эффективность потребления топлива типа Хкуб/МВт*ч при работе в электрофикационном режиме. Но тогда это не МЕС, это реализуется простейшей панелькой студентом 3-го курса, или пусть сдаст зачетку.
4. Это регистратор с обсчетом. Но тогда его сломают операторы по причинам, указанным в приведенной вами монографии. И я с ними соглашусь.
5. Чтото еще?
avatar
s360
Академик
Академик

Сообщения : 4195
Очки : 4208
Дата регистрации : 2014-04-13

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор s360 в 22.04.14 22:07

boris_mvr пишет:
s360 пишет:А контекст - он применяется. Но не в автоматических, а в автоматизированных системах.
Яркий пример нетривиального применения, лучшего в отрасли в мире www.goal.ru и поиск по слову видеосемантика.
Что вы понимаете под контекстом?
Потом к поисковику вернемся.
Обобщенный вектор состояния в кадре.
Изменилось поведение чела - раньше ходил и вдруг - нагнулся - изменился контекст.
avatar
s360
Академик
Академик

Сообщения : 4195
Очки : 4208
Дата регистрации : 2014-04-13

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 22:13

boris_mvr пишет:
Chernov_VF пишет:
boris_mvr пишет:
А на МЕС весь порох вышел, правильно?
Потому и студент для внедрения нужен. Он сможет...
Вот получил бюрократическую отписку:



Как видно, ребята совсем работать не хотят...
Так дайте, что они просят!
А где вы увидели, что они просят?
И что им надо? Ведь если бы они были бы заинтересованы в чём-то, то конкретно сказали бы: надо это и вышлите туда...
Это мы проходили... Я ведь им у уже посылал конкретную информацию, и они послали конкретно...
Это махровая бюрократия...
Буду ждать дальше...
Затем буду решать, как с этим жить...  103 
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 22:18

s360 пишет:
boris_mvr пишет:
s360 пишет:А контекст - он применяется. Но не в автоматических, а в автоматизированных системах.
Яркий пример нетривиального применения, лучшего в отрасли в мире www.goal.ru и поиск по слову видеосемантика.
Что вы понимаете под контекстом?
Потом к поисковику вернемся.
Обобщенный вектор состояния в кадре.
Изменилось поведение чела - раньше ходил и вдруг - нагнулся - изменился контекст.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ: ИЛИ УСТАНОВИ НОРМАЛЬНУЮ АВАТАРКУ (их в профиле 1000) или заблокирую окончательно.
ЗДЕСЬ НЕ ДЕЛО ГАДИТЬ...
НА ТЕКСТ Я МОГУ И ОТВЕТИТЬ ОЧЕНЬ СМАЧНО...
НО НЕ ПОЗВОЛЮ ПЛЕВАТЬ В ДУШУ МАЛЕВИЧУ...
ЖДУ 1 час...
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 22:20

s360 пишет:
boris_mvr пишет:
s360 пишет:Да и не играйтесь!
У Адастры - внедрения модуля MES - есть. У вас - нет.
Вы даже не можете объяснить, а что делает ваша МЕS, какой у нее выходной интерфейс.
А без этого - кто ее купит? Если для отчетов в министерию - то точно не купит никто.
Что вы понимаете под интерфейсом?
То, что называется интерфейсом в вычислительной технике. Связи с внешним миром.
Вот стоИт на БЩУ компьютер с МЕС. И что он делает:
1. Непосредственно управляет энергоблоком с точностью до задания режимов работы узлов. Типа - котел - на 75% номинала (далее локальная автоматика), турбина - открыть на 83,5%,.... ?
2. Он руководит операторами типа - "Включить это, выключить то, этого - на 50%..... ?
3. Тупо выводит эффективность потребления топлива типа Хкуб/МВт*ч при работе в электрофикационном режиме. Но тогда это не МЕС, это реализуется простейшей панелькой студентом 3-го курса, или пусть сдаст зачетку.
4. Это регистратор с обсчетом. Но тогда его сломают операторы по причинам, указанным в приведенной вами монографии. И я с ними соглашусь.
5. Чтото еще?
Так он у вас стандартный, а я думал....
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 22:24

s360 пишет:
boris_mvr пишет:
s360 пишет:А контекст - он применяется. Но не в автоматических, а в автоматизированных системах.
Яркий пример нетривиального применения, лучшего в отрасли в мире www.goal.ru и поиск по слову видеосемантика.
Что вы понимаете под контекстом?
Потом к поисковику вернемся.
Обобщенный вектор состояния в кадре.
Изменилось поведение чела - раньше ходил и вдруг - нагнулся - изменился контекст.
Это контекстно-зависимая система?
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор s360 в 22.04.14 22:32

Естественно.
avatar
s360
Академик
Академик

Сообщения : 4195
Очки : 4208
Дата регистрации : 2014-04-13

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Chernov_VF в 22.04.14 22:38

s360 пишет:Естественно.
Осталось 10 минут...
avatar
Chernov_VF
Академик
Академик

Сообщения : 4490
Очки : 6639
Дата регистрации : 2012-04-30
Откуда : Екатеринбург

Посмотреть профиль http://www.Inform-System.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор boris_mvr в 22.04.14 22:40

s360 пишет:Естественно.
Ого - вы создали интеллектуальную систему?
avatar
boris_mvr
Академик
Академик

Сообщения : 7735
Очки : 7751
Дата регистрации : 2012-10-11
Возраст : 70

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Сравнение Smart-MES «MES-T2 2020» с T-Factory MES (Trace Mode) для расчёта ТЭП электростанций

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 2 из 14 Предыдущий  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Следующий

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения