Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Участников: 2
Страница 1 из 1
Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Здравствуйте!
Государство в "Нормативах энергопотребления" регламентировало для пылеугольной ТЭЦ максимальную нагрузку собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности, равной 8-14%.
но ТЭЦ ведь вырабатывает тепло и и имеет затраты электроэнергии на это. При холодных зимах они могут быть существенны. Скажите, корректнее все же относить затраты С.Н на выработку э/э к установленной мощности, без учета затрат С.Н на выработку тепла? Либо С.Н на э/э и т/э относить к валовой установленной мощности, на э/э+на т/э?
Государство в "Нормативах энергопотребления" регламентировало для пылеугольной ТЭЦ максимальную нагрузку собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности, равной 8-14%.
но ТЭЦ ведь вырабатывает тепло и и имеет затраты электроэнергии на это. При холодных зимах они могут быть существенны. Скажите, корректнее все же относить затраты С.Н на выработку э/э к установленной мощности, без учета затрат С.Н на выработку тепла? Либо С.Н на э/э и т/э относить к валовой установленной мощности, на э/э+на т/э?
tvptvp- Сообщения : 4
Очки : 8
Дата регистрации : 2014-03-07
Re: Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Дело в том, что СН входят в тарифы на отпускаемые ЭЭ и ТЭ, что естественно. Государство же заинтересовано в контроле роста этих тарифов. Но рычагов то у него немного, т.к. Генерирующие компании могут доказать всё, что угодно, с привлечением за большие деньги экспертов.tvptvp пишет:Здравствуйте!
Государство в "Нормативах энергопотребления" регламентировало для пылеугольной ТЭЦ максимальную нагрузку собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности, равной 8-14%.
но ТЭЦ ведь вырабатывает тепло и и имеет затраты электроэнергии на это. При холодных зимах они могут быть существенны. Скажите, корректнее все же относить затраты С.Н на выработку э/э к установленной мощности, без учета затрат С.Н на выработку тепла? Либо С.Н на э/э и т/э относить к валовой установленной мощности, на э/э+на т/э?
Простой вопрос о неконтролируемом перерасходе топлива на всех ТЭЦ и ГРЭС остаётся в Минэнерго без внимания.
Что касается СН, то они просто должны минимизироваться. В расчётах же ОРГРЭС эти нормативные затраты расчитываются отдельно по ЭЭ и ТЭ за месячный период, что категорически неверно из-за криволинейности нормативных графиков.
В общем, что корректнее - вопрос лежит в плоскости частной экономики...
Re: Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Спасибо за ответ не по теме!
А все таки может кто-нибудь ответить: Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности должна относиться только от собственных нужд на выработку и отпуск э/э к установленной электрической мощности, либо собственные электрические нужды на э/э и т/э к установленной валовой (э/э + т/э)? Т.е другими словами нельзя относить максимальную нагрузку электрических собственных нужд на э/э и т/э в % к установленной электрической мощности станции, а можно относить только электрические собственные нужды на э/э к установленной электрической мощности?
А все таки может кто-нибудь ответить: Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности должна относиться только от собственных нужд на выработку и отпуск э/э к установленной электрической мощности, либо собственные электрические нужды на э/э и т/э к установленной валовой (э/э + т/э)? Т.е другими словами нельзя относить максимальную нагрузку электрических собственных нужд на э/э и т/э в % к установленной электрической мощности станции, а можно относить только электрические собственные нужды на э/э к установленной электрической мощности?
tvptvp- Сообщения : 4
Очки : 8
Дата регистрации : 2014-03-07
Re: Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Я ответил по теме...tvptvp пишет:Спасибо за ответ не по теме!
А все таки может кто-нибудь ответить: Максимальная нагрузка собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности должна относиться только от собственных нужд на выработку и отпуск э/э к установленной электрической мощности, либо собственные электрические нужды на э/э и т/э к установленной валовой (э/э + т/э)? Т.е другими словами нельзя относить максимальную нагрузку электрических собственных нужд на э/э и т/э в % к установленной электрической мощности станции, а можно относить только электрические собственные нужды на э/э к установленной электрической мощности?
Разжевывать здесь никто не будет...
Обратитесь к чисто энергетикам, ссылки в самом низу...
Re: Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Chernov_VF пишет:Я ответил по теме...
Разжевывать здесь никто не будет...
Обратитесь к чисто энергетикам, ссылки в самом низу...
Это еще раз подчеркивает вашу некомпетентность в области теплоэнергетики, с вашими ТЭП-МЕС2012 нигде не внедренными))))
tvptvp- Сообщения : 4
Очки : 8
Дата регистрации : 2014-03-07
Re: Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Вы боец что-то попутали...tvptvp пишет:Chernov_VF пишет:Я ответил по теме...
Разжевывать здесь никто не будет...
Обратитесь к чисто энергетикам, ссылки в самом низу...
Это еще раз подчеркивает вашу некомпетентность в области теплоэнергетики, с вашими ТЭП-МЕС2012 нигде не внедренными))))
В теплоэнергетике я и не обязан разбираться, т.к. я есть крупнейший IT Спец...
ТЭП-МЕС2012 у нас нет и никогда не было...
Но у нас действительно есть Интеллектуальная Самоорганизующаяся MES-Система «MES-T2 2020», которая к электро- и теплоэнергетике не имеет никакого отношения.
Но не ней можно реализовать хоть чёрта...
Re: Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности
Попробую по другому сформулировать: Установленная электрическая мощность 252,5 МВт. Максимальная нагрузка (СН) на выработку э/э - 14,8 МВт, максимальная нагрузка (СН) на отпуск т/э - 27,3 МВт, общая максимальная нагрузка (СН) 14,8+27,3 = 42,1 МВт. По отношению к установленной электрической мощности 42,1/252,5*100% = 16,7 % - является превышением допустимых норм потребления собственных нужд пылеугольной станции = 8-14%. Но это некорректно относить максимальную нагрузку С.Н на э/э и т/э к установленной электрической мощности. Корректнее будет относить максимальную нагрузку (СН) на выработку э/э, к установленной электрической мощности - 14,8/252,5*100%= 5,9% - и это ниже допустимых норм потребления для собственных нужд пылеугольной станции = 8-14%.
Так ли это?
Так ли это?