Приказ Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 (ред. от 26.12.2016)
Участников: 2
Страница 1 из 1
Приказ Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 (ред. от 26.12.2016)
Всех приветствую, возник небольшой, но очень скрупулезный вопрос по теме документации которую, по стечению обстоятельств (ПС 110 кВ), следует предоставлять в РДУ.
Есть в данном приказе:
Приложение 48
Параметры и характеристики оборудования электростанций и электрических сетей, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше
Раздел 20 Шины, ошиновки
Вот он:
Имеем секционный выключатель 110 кВ который ошинован АС-120/27
Какими руководствоваться документами при заполнение данной таблицы, если использовать ПУЭ (7), то для АС-120/27 Допустимый длительный ток будет 375 А [ПУЭ-7 пункт 1.3.24 табл. 1.3.29], а Допустимая длительность токовой перегрузки будет соответствовать пункту 1.3.4 , то есть 4 минутам.
Теперь вопросы:
1. Как заполнить таблицу???
2. Нужно ли вести расчеты для строки: Перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки)??? И если да, то чем руководствоваться в расчетах???
3. Ну и по последний строке: Допустимая длительность токовой перегрузки в минутах, если она расчетная, то чем руководствоваться в расчетах???
Есть в данном приказе:
Приложение 48
Параметры и характеристики оборудования электростанций и электрических сетей, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше
Раздел 20 Шины, ошиновки
Вот он:
Имеем секционный выключатель 110 кВ который ошинован АС-120/27
Какими руководствоваться документами при заполнение данной таблицы, если использовать ПУЭ (7), то для АС-120/27 Допустимый длительный ток будет 375 А [ПУЭ-7 пункт 1.3.24 табл. 1.3.29], а Допустимая длительность токовой перегрузки будет соответствовать пункту 1.3.4 , то есть 4 минутам.
Теперь вопросы:
1. Как заполнить таблицу???
2. Нужно ли вести расчеты для строки: Перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки)??? И если да, то чем руководствоваться в расчетах???
3. Ну и по последний строке: Допустимая длительность токовой перегрузки в минутах, если она расчетная, то чем руководствоваться в расчетах???
Pin_freedom- Сообщения : 1
Очки : 10
Дата регистрации : 2017-10-20
Re: Приказ Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 (ред. от 26.12.2016)
Нужно ли вести расчеты для строки: Перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки)??? И если да, то чем руководствоваться в расчетах???
вика12345- Сообщения : 2
Очки : 2
Дата регистрации : 2018-01-24